Отключение 110 у трансформатора 110/35/6

artur86102
сообщение 8.4.2021, 7:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2021
Пользователь №: 58419



Здравствуйте, такая ситуация. Упала опора 110 кВ. можно ли у трансформатор 110/35/6 6 кВ запитать от 35 кВ, и будет ли там 6 кВ? Что будет в этом случае с релейными защитами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2021, 8:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



35 кВ. подать вместо 6 кВ.? яснее выражайтесь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
artur86102
сообщение 8.4.2021, 8:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2021
Пользователь №: 58419



нет, от 35 кВ запитать 6 кВ, а 110 кВ вообще не будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2021, 18:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. обратная трансформация, как думаете - если по 35 кВ. стоит защита на линию, а будет на транс, есть разница?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 8.4.2021, 20:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(artur86102 @ 8.4.2021, 7:50) *
Здравствуйте, такая ситуация. Упала опора 110 кВ. можно ли у трансформатор 110/35/6 6 кВ запитать от 35 кВ, и будет ли там 6 кВ? Что будет в этом случае с релейными защитами?

Если есть питание по 35 кВ, и запитать, то будет и 6 кВ. Защиты транса, будут работать в штатном режиме, если это можно назвать штатным режимом icon_biggrin.gif .
Не забудьте только отключить, ввод по стороне 110 кВ. icon_biggrin.gif Ну и конечно нагрузка с транса, в зависимости от питающей 35 кВ линии. Здесь наверное больше зависит от питающей линии, и её защит, чем от транса. Ну и конечно, нужно согласовать это с релейщиками. Режим применяется и довольно, распространен, и не вижу там каких то особенностей в РЗА, по трансформатору.


Цитата(с2н5он @ 8.4.2021, 18:22) *
т.е. обратная трансформация, как думаете - если по 35 кВ. стоит защита на линию, а будет на транс, есть разница?

Конечно есть, защитит и транс. У транса есть свои защиты, они будут штатно работать и защищать транс.
Вопрос нужна ли она, она нужна на той стороне линии, а не у транса.

И вот если защиты линии нет со стороны возможного питания, то это осложняет ситуацию.

Сообщение отредактировал Сергей ДД - 8.4.2021, 20:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 9.4.2021, 7:50
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



РЗА точно надо переделывать. Например диффзащита отстривается по току намагничивания питающего напряжения, т.е ранее было 110кВ.
Также если в схеме питания тр-ра присутствуют КЗ-110 и ОД-110, то защиты тр-ра действуют на них.
Кстати могут быть схемы РЗА где защита ввода 35кВ осуществляется от тока по 110кВ. В общем обращайтесь к релейщикам.
А так теоретически можно подать питание на любую обмотку.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения