Отключение 110 у трансформатора 110/35/6 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отключение 110 у трансформатора 110/35/6 |
8.4.2021, 7:50
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.4.2021 Пользователь №: 58419 |
Здравствуйте, такая ситуация. Упала опора 110 кВ. можно ли у трансформатор 110/35/6 6 кВ запитать от 35 кВ, и будет ли там 6 кВ? Что будет в этом случае с релейными защитами?
|
|
|
|
8.4.2021, 8:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
35 кВ. подать вместо 6 кВ.? яснее выражайтесь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.4.2021, 8:41
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.4.2021 Пользователь №: 58419 |
нет, от 35 кВ запитать 6 кВ, а 110 кВ вообще не будет
|
|
|
8.4.2021, 18:22
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
т.е. обратная трансформация, как думаете - если по 35 кВ. стоит защита на линию, а будет на транс, есть разница?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
8.4.2021, 20:35
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Здравствуйте, такая ситуация. Упала опора 110 кВ. можно ли у трансформатор 110/35/6 6 кВ запитать от 35 кВ, и будет ли там 6 кВ? Что будет в этом случае с релейными защитами? Если есть питание по 35 кВ, и запитать, то будет и 6 кВ. Защиты транса, будут работать в штатном режиме, если это можно назвать штатным режимом . Не забудьте только отключить, ввод по стороне 110 кВ. Ну и конечно нагрузка с транса, в зависимости от питающей 35 кВ линии. Здесь наверное больше зависит от питающей линии, и её защит, чем от транса. Ну и конечно, нужно согласовать это с релейщиками. Режим применяется и довольно, распространен, и не вижу там каких то особенностей в РЗА, по трансформатору. т.е. обратная трансформация, как думаете - если по 35 кВ. стоит защита на линию, а будет на транс, есть разница? Конечно есть, защитит и транс. У транса есть свои защиты, они будут штатно работать и защищать транс. Вопрос нужна ли она, она нужна на той стороне линии, а не у транса. И вот если защиты линии нет со стороны возможного питания, то это осложняет ситуацию. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 8.4.2021, 20:33 |
|
|
9.4.2021, 7:50
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
РЗА точно надо переделывать. Например диффзащита отстривается по току намагничивания питающего напряжения, т.е ранее было 110кВ.
Также если в схеме питания тр-ра присутствуют КЗ-110 и ОД-110, то защиты тр-ра действуют на них. Кстати могут быть схемы РЗА где защита ввода 35кВ осуществляется от тока по 110кВ. В общем обращайтесь к релейщикам. А так теоретически можно подать питание на любую обмотку. |
|
|