Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ремонт Силового трансформатора ТМГ 160 кВА

Гость_Гость_evgeny_*_*
сообщение 8.4.2021, 9:37
Сообщение #1





Гости






Добрый день !. Проблема в следующем. Силовой трансформатор ТМГ 160 кВА (Y/Zн-11) был передан в ремонт сторонней компании по причине высокое сопротивление обмотки постоянному току фазы "В", после ремонта кампания предоставила протокол испытаний (от 12.02.2021) подтверждающий, что проблема была устранена. После включения трансформатора в работу (16.02.2021) он сгорел через 5-10, сек.( выгорание обмотки фазы А на стороне НН) Компания производившая ремонт настаивает что поломка произошла по нашей вине так как мы перед включением трансформатора в работу не сделали контрольные испытания трансформатора и требует предоставить документы согласно ПУЭ. Правомерно ли это с их стороны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.4.2021, 11:48
Сообщение #2





Гости






Так вроде бы приёмо-сдаточные испытания не отменяли ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 8.4.2021, 13:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_evgeny_* @ 8.4.2021, 9:37) *
Правомерно ли это с их стороны

На хлеб заработали, а теперь еще и на колбасу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2021, 18:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_evgeny_* @ 8.4.2021, 9:37) *
не сделали контрольные испытания трансформатора
попросите обосновать
Цитата(Гость_evgeny_* @ 8.4.2021, 9:37) *
согласно ПУЭ.
а он то здесь причём? у вас реконструкция тр-ра была?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_evgeny_*_*
сообщение 9.4.2021, 8:28
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 8.4.2021, 18:18) *
попросите обосновать
а он то здесь причём? у вас реконструкция тр-ра была?

Был ремонт контактных соединений обмотки НН и выводных устройств фазы В, реконструкции не было. Посоветуете стоит ли привлекать независимую экспертизу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2021, 12:13
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_evgeny_* @ 9.4.2021, 8:28) *
Был ремонт контактных соединений обмотки НН и выводных устройств фазы В, реконструкции не было. Посоветуете стоит ли привлекать независимую экспертизу

Какая экспертиза? Ремонт был? Был. Что Вы сделали после ремонта, согласно требованиям ПТЭЭП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.4.2021, 14:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а что ОНИ должны были сделать сдав в ремонт? разве что убедили - измерений после ремонта не делайте, и так сойдёт, тогда - косяк их
кстати с чего решили, что ПТЭЭП на них распространяется?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.4.2021, 15:20
Сообщение #8





Гости






Ростехнадзор Вам в помощь плюс угроза обращения в суд. Никакой гарантии, что Ваши оппоненты не лишатся лицензии, а если таковой нет, под уголовное дело пойдут по статье "мошенничество" (там уж как суд решит). При такой перспективе приползут на коленях и предложат деньги на новый трансформатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2021, 15:43
Сообщение #9





Гости






Цитата(с2н5он @ 9.4.2021, 14:31) *
а что ОНИ должны были сделать сдав в ремонт? разве что убедили - измерений после ремонта не делайте, и так сойдёт, тогда - косяк их
кстати с чего решили, что ПТЭЭП на них распространяется?

Трансформатор в эксплуатации был? Дефект выявили? Да. Привезли из ремонта и сразу в эксплуатацию, получили БУМ-С! Вот и получается, что ПТЭЭП на них не распространяется, раз элементарных проверок не выполнили. А может они и не знают что такое ПТЭЭП? Пусть они работают по ПТЭС и С, вот пункт оттуда: "1.6.12. При приемке оборудования из ремонта должна производиться оценка качества ремонта, которая включает оценку:
качества отремонтированного оборудования;
качества выполненных ремонтных работ;
уровня пожарной безопасности.
Оценки качества устанавливаются:
предварительно - по окончании приемо-сдаточных испытаний;
окончательно - по результатам месячной подконтрольной эксплуатации, в течение которой должна быть закончена проверка работы оборудования на всех режимах, проведены испытания и наладка всех систем."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.4.2021, 20:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



где тут про
Цитата(Гость_evgeny_* @ 8.4.2021, 9:37) *
контрольные испытания
?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 10.4.2021, 8:24
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2021, 12:13) *
Какая экспертиза? Ремонт был? Был. Что Вы сделали после ремонта, согласно требованиям ПТЭЭП?

+1
как то мутно всё у ТСа..
у нас был похожий случай: садоводческое общество сдало трансформатор в ремонт, его отремонтировали, отдали обратно, протоколы испытаний предоставили, а они его на короткое включили... Потом нам претензию - типа, вы виноваты, ремонт некачественно выполнили.. в общем, хитрованы те, ещё..