Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление

Максим10996
сообщение 8.4.2021, 17:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2021
Пользователь №: 58146



Подскажите в чем может быть дело! Но от вводного кабеля в квартиру на "ЗАЗЕМЛЕНИИ" идет "НУЛЬ", но и " НУЛЕВОЙ" провод как положено "НУЛЬ". Посмотрел в общем щидке где установлены счетчики на " земле" "нуль". Посмотрел у соседей такая же фигня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2021, 18:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



речь о двух или одном проводе? фотку давайте - ссылку без шттп или ww


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим10996
сообщение 8.4.2021, 20:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2021
Пользователь №: 58146



Речь идет о двух проводах "нуль" и "земля". Нуль как и положено это " нулевой провод", но вот "земля" по нему тоже проходит "нуль". Брал мультиметр и замерял "фаза- нуль 220±5 вольт" и брал замер "фаза-земля 220±5 вольт"...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 8.4.2021, 21:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Так и должно быть,отличное увас заземление
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.4.2021, 8:10
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10639
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Речь, в-общем, идет о трех разных проводниках: нулевом (N), заземляющем (PE) и совмещённом нулевым и защитным (PEN).
Это не одно и то же, хоть напряжение и похоже. icon_wink.gif

Чаще всего к дому приходит PEN, а дальше он разделяется на N и РЕ.
Рабочий ток идёт по N; по РЕ - только в случае аварии.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."