Сегодня утром подключил в этажном щитке пакетник, счетчик и пару автоматов. На обычную двухкомнатную квартиру в хрущевку.Для монтажа использовал алюминевый провод сечением 4 мм. Два часа назад заказчик потребовал убрать 4 мм, а поставить 10мм, как у остальных трех соседей. На мои возражения, вышел сосед заказчика и с его слов, площадь зажима 4 намного меньше 10, я предложил провод согнуть в трое и зажать в автоматы и в счетчик. Последовали возражения о недостаточности сечения. Короче пришлось ставить 10 мм. Вопрос такой, по моему возражения о 10 мм безпочвенны, а зажим 4 или 10 в автомат вообще бред сумашедшего.
|
|
|
|
25.7.2021, 22:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
вообще использовать алюминий в этой ситуации не комильфо. Внутренняя коммутация щита должна выполнятся медными проводами. На счет достаточности сечения 4 мм.кв. то если квартира с газом то вроде как нормально но ИМХО впритык, а вот если там электроплиты. то маловато будет
|
|
|
25.7.2021, 23:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. не комильфо. Внутренняя коммутация щита должна выполнятся медными проводами. Даже если весь щит в алюминии ?по моему возражения о 10 мм безпочвенны.. Для начала надо бы озвучить номинал защитного аппарата (автомата), можно и счетчика. Может возражения и почвенны .. Короче пришлось ставить 10 мм. Чего уж, теперь-то.. ? Спите спокойно ))) |
|
|
26.7.2021, 5:44
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8897 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Автор, вы лучшие расскажите, почему вы, нихера, мягко выражаясь, не понимаете в электрике и при этом суётесь в неё. Вам за штукатурку мало платят? Все обои в городе поклеили? Занимайтесь тем, в чём понимаете. Если обои отклеятся, вас в худшем случае будут бить по лицу. Даже возможно ногами. Но если из-за таких вот как вы кого-то убьёт насмерть, вас же посадят
-------------------- |
|
|
|
26.7.2021, 13:50
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Даже если весь щит в алюминии ? если коммутация меняется начиная от пакетника, то почему бы и не сделать медью как положено на сегодняшний день. Если бы там одна перемычка менялась, то тогда согласен что смысла переходить на медь нету |
|
|
26.7.2021, 14:04
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.7.2021, 18:42
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
26.7.2021, 19:14
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
26.7.2021, 22:56
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
|
|
|
27.7.2021, 6:45
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
У нас поголовно ставят НИКи, в которых провод зажимается торцами 2 винтов, алюминий в этом случае нежелателен, а уж 4 квадрата - как яйцо в штукатурке.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
27.7.2021, 7:04
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|