Сегодня утром подключил в этажном щитке пакетник, счетчик и пару автоматов. На обычную двухкомнатную квартиру в хрущевку.Для монтажа использовал алюминевый провод сечением 4 мм. Два часа назад заказчик потребовал убрать 4 мм, а поставить 10мм, как у остальных трех соседей. На мои возражения, вышел сосед заказчика и с его слов, площадь зажима 4 намного меньше 10, я предложил провод согнуть в трое и зажать в автоматы и в счетчик. Последовали возражения о недостаточности сечения. Короче пришлось ставить 10 мм. Вопрос такой, по моему возражения о 10 мм безпочвенны, а зажим 4 или 10 в автомат вообще бред сумашедшего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 25.7.2021, 22:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



вообще использовать алюминий в этой ситуации не комильфо. Внутренняя коммутация щита должна выполнятся медными проводами. На счет достаточности сечения 4 мм.кв. то если квартира с газом то вроде как нормально но ИМХО впритык, а вот если там электроплиты. то маловато будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.7.2021, 23:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shturman1 @ 25.7.2021, 22:20) *
.. не комильфо. Внутренняя коммутация щита должна выполнятся медными проводами.
Даже если весь щит в алюминии ?


Цитата(Гость @ 25.7.2021, 18:44) *
по моему возражения о 10 мм безпочвенны..
Для начала надо бы озвучить номинал защитного аппарата (автомата), можно и счетчика. Может возражения и почвенны .. icon_smile.gif


Цитата(Гость @ 25.7.2021, 18:44) *
Короче пришлось ставить 10 мм.
Чего уж, теперь-то.. ? Спите спокойно )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.7.2021, 5:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8897
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Автор, вы лучшие расскажите, почему вы, нихера, мягко выражаясь, не понимаете в электрике и при этом суётесь в неё. Вам за штукатурку мало платят? Все обои в городе поклеили? Занимайтесь тем, в чём понимаете. Если обои отклеятся, вас в худшем случае будут бить по лицу. Даже возможно ногами. Но если из-за таких вот как вы кого-то убьёт насмерть, вас же посадят


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.7.2021, 13:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Даже если весь щит в алюминии ?

если коммутация меняется начиная от пакетника, то почему бы и не сделать медью как положено на сегодняшний день. Если бы там одна перемычка менялась, то тогда согласен что смысла переходить на медь нету
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 26.7.2021, 14:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1045
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Олега @ 26.7.2021, 2:49) *
Для начала надо бы озвучить номинал защитного аппарата (автомата), можно и счетчика. Может возражения и почвенны .. icon_smile.gif

Поддерживаю. Может квартира какая "мощная".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.7.2021, 18:42
Сообщение #7





Гости






Цитата(Shturman1 @ 26.7.2021, 13:50) *
если коммутация меняется начиная от пакетника, то почему бы и не сделать медью как положено на сегодняшний день. ...

Да заводская коммутация "люминькой" там выполнена!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.7.2021, 19:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shturman1 @ 26.7.2021, 13:50) *
если коммутация меняется начиная от пакетника, то почему бы и не сделать медью как положено на сегодняшний день.
От пакетника идём к счетчику, а это канитель со сбытовой.. Вряд ли ТС соберется с духом заняться вопросом, как-то он не очень..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.7.2021, 22:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата(Олега @ 26.7.2021, 19:14) *
От пакетника идём к счетчику, а это канитель со сбытовой.. Вряд ли ТС соберется с духом заняться вопросом, как-то он не очень..

судя по первому посту там счетчик полностью переподключался и пломбы срывались

Сообщение отредактировал Shturman1 - 26.7.2021, 22:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 27.7.2021, 6:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



У нас поголовно ставят НИКи, в которых провод зажимается торцами 2 винтов, алюминий в этом случае нежелателен, а уж 4 квадрата - как яйцо в штукатурке.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.7.2021, 7:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shturman1 @ 26.7.2021, 22:56) *
судя по первому посту там счетчик полностью переподключался и пломбы срывались
Согласен.