Почему вырубает узо или дифавтомат на эл.печь? , УЗО или диффавтомат?

Argentum
сообщение 28.7.2021, 9:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 28.7.2021
Пользователь №: 58739



У меня в квартире стоит стационарная Эл/плита. На щитке на неё отдельный автомат. Наверное, дифференциальный. С кнопкой. После включения плиты его часто вырубает. На любой конфорке. Почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 28.7.2021, 9:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



1 неисправность в самой плите
2 ошибки в подключении
3. мощность плиты большая.
Так у вас УЗО или дифавтомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 28.7.2021, 9:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2753
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



"Часто вырубает" это как? Несколько раз за день, за месяц? Через пару минут после включения или нет чётких интервалов?
А если просто подсветку духовки включить?
На плите есть что-либо светящееся при выключенных конфорках, часы, например, таймер?
А точно, что больше нет ни каких нагрузок на этом автомате(дифавтомате)? Посмотреть в щитке на предмет посторонних проводов из автомата(дифавтомата).
А это появилось, или было с самого начала монтажа проводки и установки плиты? Не было ли какого события, после чего началось?
У дифавтомата есть индикатор, который при срабатывании по перегрузке, диф.току или ручном выключении меняет цвет и можно определить причину отключения.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Argentum_*_*
сообщение 17.8.2021, 13:00
Сообщение #4





Гости






Прошу прощения за столь долгую паузу.
На печь стоит дифавтомат авдт(40А, 30мА). Грешил на него. Тем более, что электрик из ЖЭКа смотрел саму печь, сетевую вилку - говорит, вроде всё норм. Типа, утечки быть не должно.
Сегодня я Протестировал печь ещё раз. Духовка в разных положениях проработала пару часов, пока я не подключил первую комфорку на максимум.(Диф отрубился через 20 мин. с характерным звуком в районе этой комфорки). Значит Диф тянет духовку?
Далее, включил вторую комфорку на максимум. Проработала свыше двух часов, пока я не подключил первую комфорку на максимум(Диф отрубился через 15 мин).
Третья комфорка, если включить отдельно(самая мощная), отрубается минут через 40 после включения на максимум.
Короче, теперь уже не знаю, в чём именно проблема...🤔
Подскажите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.8.2021, 13:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



очень похоже на срабатывание по причине перегрузки. Мощность плиты какая? Может ещё контакт плохой на дифе и разогревает его. Контакты не протягивали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов Юрий Алек...
сообщение 23.3.2023, 22:48
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 23.3.2023
Пользователь №: 61118



Здравствуйте подскажите пожалуйста после дифавтомата земля с нулем обязательно должны быть рассоединены ?

Проблема такая , стоит электрокаменка и когда температура достигает заданной датчик дает команду на отключение и сразу же выбивает диф автомат , но после повторного включения продолжает работать весь день диф на 63 A 30ma на каждую фазу нагрузка в 30 ампер , пробовал менять диф но происходит тоже самое , за ранее спасибо !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.3.2023, 7:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22761
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



обязательно
схему в студию


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sega70
сообщение 24.3.2023, 10:40
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



Цитата(Иванов Юрий Алексеевич @ 24.3.2023, 2:48) *
Здравствуйте подскажите пожалуйста после дифавтомата земля с нулем обязательно должны быть рассоединены ?

Проблема такая , стоит электрокаменка и когда температура достигает заданной датчик дает команду на отключение и сразу же выбивает диф автомат , но после повторного включения продолжает работать весь день диф на 63 A 30ma на каждую фазу нагрузка в 30 ампер , пробовал менять диф но происходит тоже самое , за ранее спасибо !


Земля с нолем, точнее заземленный защитный проводник PE и нулевой рабочий проводник N, должны быть разделены до ВДТ (выключателя управляемого дифференциальным током) и больше нигде не соединяться.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения