Айртон
сообщение 14.9.2021, 13:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.9.2021
Пользователь №: 58859



Есть токовые клещи MASTECH MS2203. Помимо тока, напряжения, частоты и мощности, они позволяют замерять расход энергии, но только по одной фазе. Как посчитать расход энергии в 3-фазной сети, при условии равной нагрузки по фазам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 14.9.2021, 13:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2777
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если ещё и токи с напряжениями будут равные, то просто умножить на 3.

И клещи и их марка тут вообще не имеют к вопросу ни какого отношения icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Айртон
сообщение 14.9.2021, 13:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.9.2021
Пользователь №: 58859



Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.9.2021, 13:35) *
Если ещё и токи с напряжениями будут равные, то просто умножить на 3.

И клещи и их марка тут вообще не имеют к вопросу ни какого отношения icon_biggrin.gif

Вообще, тоже считал, что расход энергии по одной фазе просто умножить на 3.(основной потребитель 3-фазные двигатели).
Но энергетик мне начал втирать зачем-то про cos фи и корень из 1,73. Я и заколебался, решил уточнить icon_cool.gif

По сути работают как однофазный счетчик [attachment=62700:1631616246138.jpg]

Сообщение отредактировал Айртон - 14.9.2021, 13:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.9.2021, 20:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



1.73 используется если напряжение линейное. Если фазное то умножать нужно на три. Думаю Ваши клещи, при выборе измерения мощности, не только ток измеряют, но и напряжение. Какой коэффициент применять зависит от того какое напряжение измерять фазное или линейное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 15.9.2021, 7:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1279
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Айртон, извиняюсь за внезапный и странный вопрос, а инструкцию почитать не пробовали?


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 15.9.2021, 9:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2777
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(rosck @ 14.9.2021, 20:01) *
Думаю Ваши клещи, при выборе измерения мощности, не только ток измеряют, но и напряжение.
Судя по фото, они измеряют и cosф и активные и реактивные мощность и потреблённую энергию. А гармоники и качество они измеряют? Хотя ладно, найду, сам прочитаю. Спасибо за рекламу. А то не всегда удобно таскаться по мелким объектам с огромным чемоданом с 435-м Флюком.


--------------------