Всем привет, никогда не участвовал в запуске в работу двигателя по этой схеме, только в эксплуатации имел. Как я понимаю, возможна ситуация, когда на звезде двигатель вращается в одну сторону, а после переключения на треугольник он может закрутиться в другую. Как изначально избежать этой ситуации? У меня мысль только одна. Вручную толкнуть его и на звезде и на треугольнике и посмотреть что получится. Есть ли более культурные способы? И не парюсь ли я зазря?
-------------------- |
|
|
|
20.10.2021, 16:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Соблюдай ЖЗК, и всё будет хорошо. Прилично собрано вентиляторов по такой схеме.
|
|
|
20.10.2021, 16:20
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Двигатель старый, возможно перемотан ни раз. Никаких пометок на проводах из него нет
-------------------- |
|
|
20.10.2021, 18:14
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Много раз собирал такие схемы на мощность 20-250кВт. В основном подключал новые, по схеме на крышке. Там где не было маркировки на проводах , начало обмоток подключал А,В,С, концы В,С,А. Ни разу в другую сторону не поехал.
|
|
|
|
20.10.2021, 20:38
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Сначала определяем начало и концы обмоток
https://zen.yandex.ru/media/elektrotechlife...bb8aa00b4c4ca20 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
20.10.2021, 21:51
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Разворачивай векторы звезды по часовой стрелке. |
|
|
20.10.2021, 21:57
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
https://www.e-automatyka.sklep.pl/images/st...oz_gw_tr_01.png
https://rexmill.files.wordpress.com/2015/11...v-tr-motor2.jpg -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
21.10.2021, 8:58
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
21.10.2021, 9:40
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ЛЕША, нет конечно
-------------------- |
|
|
21.10.2021, 15:36
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Много раз собирал такие схемы на мощность 20-250кВт. В основном подключал новые, по схеме на крышке. Там где не было маркировки на проводах , начало обмоток подключал А,В,С, концы В,С,А. Ни разу в другую сторону не поехал. Еще раз, просто для закрепления. Допустим обозначили выводы обмоток как U1, U2, V1, V2, W1, W2. U1 подключаем к условной фазе А, V1 к В и W1 к С. Далее U2 подключаем к В, V2 к С и W2 к А. Правильно? -------------------- |
|
|
|
21.10.2021, 16:29
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Еще раз, просто для закрепления. Допустим обозначили выводы обмоток как U1, U2, V1, V2, W1, W2. U1 подключаем к условной фазе А, V1 к В и W1 к С. Далее U2 подключаем к В, V2 к С и W2 к А. Правильно? Да так. Начала обмоток на один контактор. Концы обмоток на второй. Еще нужно блокировку не забыть и организовать паузу при переключении. |
|
|
21.10.2021, 16:37
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Еще нужно блокировку не забыть и организовать паузу при переключении. Да да, этим всем у меня контроллер занимается А вот еще вопрос. Двигателю 55 кВт, работающему на гидронасос для запуска на звезде 5и секунд хватит? -------------------- |
|
|
21.10.2021, 16:40
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Еще раз, просто для закрепления. Допустим обозначили выводы обмоток как U1, U2, V1, V2, W1, W2. U1 подключаем к условной фазе А, V1 к В и W1 к С. Далее U2 подключаем к В, V2 к С и W2 к А. Правильно? Правильно, далее разворачиваешь вектора обмоток по часовой стрелке т.е. U2. V2. W2 в центр, получаешь звезду. |
|
|
21.10.2021, 19:17
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Да да, этим всем у меня контроллер занимается А вот еще вопрос. Двигателю 55 кВт, работающему на гидронасос для запуска на звезде 5и секунд хватит? Я думаю надо увеличить время до 7-8 сек -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
21.10.2021, 20:50
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
22.10.2021, 9:37
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Как я понимаю, возможна ситуация, когда на звезде двигатель вращается в одну сторону, а после переключения на треугольник он может закрутиться в другую. Как изначально избежать этой ситуации? Сие может быть не только по сакральным причинам, но и из-за банальных ошибок в монтаже. Потому полную гарантию может дать только пробный пуск при испытаниях. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|