Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Протекание фазы по нулевому прводнику

PavelCh
сообщение 13.8.2022, 12:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.8.2022
Пользователь №: 59998



Друзья, проконсультируйте пожалуйста по такой мало, но все таки вероятной ситуации.

Частный дом, ввод 380, выполнен повторный контур заземления(его сопротивление 3 Ом).
Система заземления TNCS.

Что будет, если при человеческом факторе (например при неверной коммутации проводов), по нулевому проводнику будет протекать какая-либо из фаз и произойдет прикосновение к открытым заземленным частям(например кабельному лотку)?
Считаем, что диф защита отсутствует.

Для меня не понятно, факт того, что сопротивление заземления ниже, чем сопротивление человека, исключит протекание этой фазы через тело человека?

За схему извиняюсь, коленочная)
Щит учета на опоре не стал изображать, думаю что сути не добавит

Сообщение отредактировал PavelCh - 13.8.2022, 14:27
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 13.8.2022, 13:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Сам пугаю сам боюсь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PavelCh
сообщение 13.8.2022, 13:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.8.2022
Пользователь №: 59998



Цитата(Электромонтёр @ 13.8.2022, 13:25) *
Сам пугаю сам боюсь?



Типо того, но не совсем. Хочу и разобраться, чтобы знать, и заодно подумать о беопасности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 13.8.2022, 15:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(PavelCh)
...исключит протекание этой фазы через тело человека?
Исключит, но попадает под шаговое напряжение - хрен редьки не слаще......


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 13.8.2022, 15:39
Сообщение #5





Гости






Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 12:45) *
Что будет, если при человеческом факторе

от человеческого фактора может быть что угодно.. цивилизация может погибнуть icon_sad.gif
Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 12:45) *
Для меня не понятно, факт того, что сопротивление заземления ниже, чем сопротивление человека, исключит протекание этой фазы через тело человека?

на форуме вас скорее запутают, нежели просвятят icon_sad.gif имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 13.8.2022, 15:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 12:45) *
Что будет?



Ничего не будет опасного...
Автомат сработает.
Предохранитель сгорит.
Цепь обесточится.

Это если диверсантов нет вблизи)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 13.8.2022, 18:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Из России @ 13.8.2022, 15:45) *
Ничего не будет опасного...
Автомат сработает.

Это вряд ли. Ток замыкания на землю небольшой.


Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 12:45) *
Считаем, что диф защита отсутствует.

Для меня не понятно, факт того, что сопротивление заземления ниже, чем сопротивление человека, исключит протекание этой фазы через тело человека

Диф защита здесь не поможет.
Это опасная неисправность. Реально может привести к несчастному случаю. Повторное заземление выполненное на вводе в дом снижает в разы опасность, но не убирает ее полностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 13.8.2022, 19:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 12:45) *
Друзья, проконсультируйте пожалуйста по такой мало, но все таки вероятной ситуации.

Частный дом, ввод 380, выполнен повторный контур заземления(его сопротивление 3 Ом).
Система заземления TNCS.

Что будет, если при человеческом факторе (например при неверной коммутации проводов), по нулевому проводнику будет протекать какая-либо из фаз и произойдет прикосновение к открытым заземленным частям(например кабельному лотку)?

Человека прибьет, а pen провод может разогреться током кз на землю и устроить пожар в рщ, т. е. в доме. Поэтому в частном доме только ТТ.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.8.2022, 19:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2022, 19:19
Сообщение #9





Гости






Цитата(rosck @ 13.8.2022, 18:54) *
Это вряд ли. Ток замыкания на землю небольшой.
...

... по нулевому проводнику будет протекать ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PavelCh
сообщение 13.8.2022, 21:54
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.8.2022
Пользователь №: 59998



Цитата(rosck @ 13.8.2022, 18:54) *
Диф защита здесь не поможет.Повторное заземление выполненное на вводе в дом снижает в разы опасность, но не убирает ее полностью.

Согласен, нарисовал в схеме узо, действительно картину не меняет.

Цитата(rosck @ 13.8.2022, 18:54) *
Повторное заземление выполненное на вводе в дом снижает в разы опасность, но не убирает ее полностью.


Повторное заземление выполнено, с сопротвлением 3 Ом - нарисовано не схеме.
Какие еще способы защититься от такой опасности?

Цитата(Dimka1 @ 13.8.2022, 19:09) *
Поэтому в частном доме только ТТ.


Посоветуйте тогда, как защититься от обрыва нуля или «прихода» фазы от соседей при тои же обрыве нуля на магистрали? (Если сменить систему заземления на ТТ)

Сообщение отредактировал PavelCh - 13.8.2022, 21:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 13.8.2022, 22:53
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 676
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 21:54) *
Посоветуйте тогда, как защититься от обрыва нуля или «прихода» фазы от соседей при тои же обрыве нуля на магистрали? (Если сменить систему заземления на ТТ)

узм-51 или АД-12 на ответственные группы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.8.2022, 6:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Dimka1 @ 13.8.2022, 20:09) *
, а pen провод может разогреться током кз на землю и устроить пожар в рщ, т. е. в доме

Есть требования по минимальному сечению PEN проводника. В нашем случаи ток под 70 А думаю 16 мм алюминия выдержит.

Цитата(Valerapol @ 13.8.2022, 23:53) *
узм-51 или АД-12 на ответственные группы

Технику защитит. Людей нет

Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 21:54) *
Какие еще способы защититься от такой опасности?
Посоветуйте тогда, как защититься от обрыва нуля или «прихода» фазы от соседей при тои же обрыве нуля на магистрали? (Если сменить систему заземления на ТТ)

Следить за состоянием сети .
Повторное заземление которое у Вас есть
Система ТТ исключит эту опасность но там вся безопасность будет зависеть от работоспособности ДИФ защиты, что тоже не 100 %результат. Многие монтажники не понимают как должна быть сделана система ТТ и делают ее с нарушениями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 14.8.2022, 9:06
Сообщение #13





Гости






Цитата(rosck @ 14.8.2022, 6:21) *
Следить за состоянием сети .


+100
Это лучший ответ!
Внезапно нули не отгорают, перекосы не происходят, изоляция не садится..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PavelCh
сообщение 14.8.2022, 10:12
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.8.2022
Пользователь №: 59998



Цитата(rosck @ 14.8.2022, 6:21) *
Следить за состоянием сети .


Спасибо. Пока, на основании ответов, я склоняюсь сделать в дома ТТ ( с соответствующей диф защитой), а на опоре TNCS, что обезопасит от обрыва нуля на магистрали.( там где я не могу контролировать состояние сетей, как вы рекомендовали)

А на тех участках, где есть возможность следить (после щита на опоре) - будет ТТ.
Поправьте, если что не так.
Схемку приложил.

Цитата(rosck @ 14.8.2022, 6:21) *
Многие монтажники не понимают как должна быть сделана система ТТ и делают ее с нарушениями.


В двух словах, какие основные ошибки? На что первоочередно обращать внимание?

Сообщение отредактировал PavelCh - 14.8.2022, 10:16
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.8.2022, 10:21
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(PavelCh @ 14.8.2022, 10:12) *
Спасибо. Пока, на основании ответов, я склоняюсь сделать в дома ТТ ( с соответствующей диф защитой), а на опоре TNCS, что обезопасит от обрыва нуля на магистрали.( там где я не могу контролировать состояние сетей, как вы рекомендовали)

А на тех участках, где есть возможность следить (после щита на опоре) - будет ТТ.
Поправьте, если что не так.
Схемку приложил.



В двух словах, какие основные ошибки? На что первоочередно обращать внимание?

ну так пойдет. Если что, щит на опоре загорится, а дом останется целым. В доме на ТТ УЗО надо будет добавить (на 300мА).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 14.8.2022, 11:38
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Поставь на вводе реле напряжения и не парься. При аварии (замыкание, обрыв) дом обесточится. Реле покажет причину, и само включится при ее устранении.
Недостатки - 3 лишних киловатт энергии в месяц, и если уедите во время длительной аварии надолго, разморозится холодильник, или зимой промерзнет отапливаемый дом. Последнее может произойти и при простом отключении электричества без реле.
Достоинства - при аварии техника обычно не страдает от перенапряжений и недонапряжений.
Ну, и вероятность того, что долбанет резко падает. Только реле должно размыкать и PEN провод.
Размыкать защитный проводник запрещено, потому и применяют систему ТТ. Размыкают N, вместе с фазами.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2022, 12:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.8.2022, 11:53
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
Реле покажет причину, и само включится при ее устранении.

если уедите во время длительной аварии надолго, разморозится холодильник, или зимой промерзнет отапливаемый дом
здесь чтото одно противоречит другому.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 14.8.2022, 11:58
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Здесь нет противоречий, реле включится, а остальное то - на что жалуется народ, уехал на недельку в гости - дом разморозился, причины я не рассматриваю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.8.2022, 12:31
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Холодильник же сам включается значит и остальной обогрев должен включатся самостоятельно. А так у вас страсти какие-то непонятные изза этих реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 14.8.2022, 12:44
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Видимо обогрев не всегда включается после пропадания напряжения. Я не специалист по котлам.
Или если, к примеру, меняли пару суток трансформатор на ТП, простой народ это не всегда поймет, в первую очередь валят все на реле:
- Ведь нам обещали...!!!
Дальше придумывайте сами!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:04