Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

УЗО и Кондиционер

alexey1911
сообщение 17.8.2022, 12:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 60021



Вопрос такой.
Ранее в квартире не было заземления (но УЗО было), и кондиционер работал без проблем.
После того, как в квартире сделали новую проводку и протянули заземление, то кондицинер стал работать только в одном положии вилки. Если вилку переворачиваешь, то сразу срабытывает УЗО. При отключении земли - все отлично работает в любом положении вилки. С другими бытовыми приборами (чайник, свч, сма) - таких проблем нет.
Заземление конд. и ноль - не замкнуты между собой, не прозваниваются.

Вопрос - какие могут быть причины? Или в описанной ситуации есть только одна причина - неверный монтаж кабелей во внешнем блоке конд?
Спасибо!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 17.8.2022, 15:00
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Вероятно, в кондиционере, между оборудованием и корпусом существует ёмкостная связь. Так как напряжение на N - ноль вольт, то при соответствующем втыкании вилки, ток утечки может быть много меньше, чем когда на ёмкость попадают все 220 вольт.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 17.8.2022, 15:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 17.8.2022, 15:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1279
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Зачем вам УЗО в питании кондиционера? Опасаетесь, что пульт током ударит?


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 17.8.2022, 18:59
Сообщение #4





Гости






Цитата(чукча @ 17.8.2022, 15:20) *
Зачем вам УЗО в питании кондиционера?

это сейчас модно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey1911
сообщение 17.8.2022, 22:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 60021



УЗО - на вводе в квартиру, а не отдельно на кондиционер.

Спасибо за идею про емкостную утечку. Проверю на днях мультиметром - и емкость и индуктивность.
Но ведь это в любом случае - неисправность кондея, да?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.8.2022, 22:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(alexey1911 @ 17.8.2022, 22:00) *
УЗО - на вводе в квартиру, а не отдельно на кондиционер.

Спасибо за идею про емкостную утечку. Проверю на днях мультиметром - и емкость и индуктивность.
Но ведь это в любом случае - неисправность кондея, да?

верни как было и не парь себе мозги. Сломается - новый купишь и поставишь по фэншую.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.8.2022, 22:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения