УЗО и Кондиционер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО и Кондиционер |
17.8.2022, 12:47
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.8.2022 Пользователь №: 60021 |
Вопрос такой.
Ранее в квартире не было заземления (но УЗО было), и кондиционер работал без проблем. После того, как в квартире сделали новую проводку и протянули заземление, то кондицинер стал работать только в одном положии вилки. Если вилку переворачиваешь, то сразу срабытывает УЗО. При отключении земли - все отлично работает в любом положении вилки. С другими бытовыми приборами (чайник, свч, сма) - таких проблем нет. Заземление конд. и ноль - не замкнуты между собой, не прозваниваются. Вопрос - какие могут быть причины? Или в описанной ситуации есть только одна причина - неверный монтаж кабелей во внешнем блоке конд? Спасибо! |
|
|
|
17.8.2022, 15:00
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Вероятно, в кондиционере, между оборудованием и корпусом существует ёмкостная связь. Так как напряжение на N - ноль вольт, то при соответствующем втыкании вилки, ток утечки может быть много меньше, чем когда на ёмкость попадают все 220 вольт.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 17.8.2022, 15:01 |
|
|
17.8.2022, 15:20
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Зачем вам УЗО в питании кондиционера? Опасаетесь, что пульт током ударит?
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
Гость_случайный_* |
17.8.2022, 18:59
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
17.8.2022, 22:00
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.8.2022 Пользователь №: 60021 |
УЗО - на вводе в квартиру, а не отдельно на кондиционер.
Спасибо за идею про емкостную утечку. Проверю на днях мультиметром - и емкость и индуктивность. Но ведь это в любом случае - неисправность кондея, да? |
|
|
17.8.2022, 22:52
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
УЗО - на вводе в квартиру, а не отдельно на кондиционер. Спасибо за идею про емкостную утечку. Проверю на днях мультиметром - и емкость и индуктивность. Но ведь это в любом случае - неисправность кондея, да? верни как было и не парь себе мозги. Сломается - новый купишь и поставишь по фэншую. Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.8.2022, 22:56 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 5:18 |
|