Кабель для асинхронного двигателя

red3377
сообщение 25.4.2024, 21:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Всем привет уважаемые профи.Тут возник один вопрос и не знаю что делать.Имеется асинхронный двигатель 45кВт с номинальным током 80А (насос) его рабочий ток 70-75А питающий кабель кг 3х25х1х16.Так вот при постоянной работе насоса 24ч в течение 6мес движок греется 80 градусов это его нормальный температурный диапазон при рабочем токе 7-75А в связи с этим питающий кабель в барно от такой температуры движка через обжатые наконечники греется, от самого движка, а максимальная температура изоляции кабеля +75 град, так как температура движка превышает температуру изоляции кабеля, изоляция быстро сохнет и сыпется что создает опасность кз межфазное. Хочу найти марку кабеля с температурой 90 градусов НО что бы он был мягкий и можно было легко его подключить к двигателю.Есть такие марки кабеля?И как можно еще защитить кабель от нагрева движка что бы изоляция не сохла?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.4.2024, 23:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6977
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Энерготерм-200нг(A)-HF 4х25 на 2000 С


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 26.4.2024, 5:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3787
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(red3377 @ 25.4.2024, 21:12) *
Хочу найти ...

теплоотвод организован?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.4.2024, 5:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.4.2024, 10:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6977
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Такого нагрева насоса не припомню, если еще качает холодную воду, то что-то с охлаждением.
Допускаю нагрев повысительного насоса на ГВС, отопление.
Необходимо проверить крыльчатку насоса.
Еще можно использовать более бюджетные одножильные РКГМ в трубе с температурой 1600 С


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
red3377
сообщение 26.4.2024, 19:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Цитата(gomed12 @ 26.4.2024, 10:15) *
Такого нагрева насоса не припомню, если еще качает холодную воду, то что-то с охлаждением.
Допускаю нагрев повысительного насоса на ГВС, отопление.
Необходимо проверить крыльчатку насоса.
Еще можно использовать более бюджетные одножильные РКГМ в трубе с температурой 1600 С

Крыльчатка целая хорошо охлаждает.Это сетевой насос отопления гоняет теплоноситель по контуру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения