Всем привет уважаемые профи.Тут возник один вопрос и не знаю что делать.Имеется асинхронный двигатель 45кВт с номинальным током 80А (насос) его рабочий ток 70-75А питающий кабель кг 3х25х1х16.Так вот при постоянной работе насоса 24ч в течение 6мес движок греется 80 градусов это его нормальный температурный диапазон при рабочем токе 7-75А в связи с этим питающий кабель в барно от такой температуры движка через обжатые наконечники греется, от самого движка, а максимальная температура изоляции кабеля +75 град, так как температура движка превышает температуру изоляции кабеля, изоляция быстро сохнет и сыпется что создает опасность кз межфазное. Хочу найти марку кабеля с температурой 90 градусов НО что бы он был мягкий и можно было легко его подключить к двигателю.Есть такие марки кабеля?И как можно еще защитить кабель от нагрева движка что бы изоляция не сохла?
|
|
|
|
25.4.2024, 23:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6977 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Энерготерм-200нг(A)-HF 4х25 на 2000 С
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.4.2024, 5:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3787 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
26.4.2024, 10:15
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6977 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Такого нагрева насоса не припомню, если еще качает холодную воду, то что-то с охлаждением.
Допускаю нагрев повысительного насоса на ГВС, отопление. Необходимо проверить крыльчатку насоса. Еще можно использовать более бюджетные одножильные РКГМ в трубе с температурой 1600 С -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
26.4.2024, 19:57
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 |
Такого нагрева насоса не припомню, если еще качает холодную воду, то что-то с охлаждением. Допускаю нагрев повысительного насоса на ГВС, отопление. Необходимо проверить крыльчатку насоса. Еще можно использовать более бюджетные одножильные РКГМ в трубе с температурой 1600 С Крыльчатка целая хорошо охлаждает.Это сетевой насос отопления гоняет теплоноситель по контуру. |
|
|